- 简答题 某年2月6日,A工地开始搭设六楼支模架。2月18日11时左右,施工单位开始由南向北泵送浇筑六层屋面板混凝土。20时左右,在浇捣梁板混凝土时,突然发生梁板支模架和己浇筑的六层屋面顶板坍塌的事故,造成11人死亡,12人重伤。 作为本案调查组成员,针对本案的事故原因,应主要调查哪些内容?
-
针对本案的事故原因,应主要调查模板支撑系统的实体搭设和程序行为是否符合法律法规和规范标准的要求,具体内容如下:
1.模板工程专项安全方案的编制、审核、审批情况;
2.模板工程专项安全方案中,对支撑系统的搭设有无设计计算,以及计算是否符合规范要求。
3.支模架纵横向连接、基础搭设、立杆间距、剪刀撑设置等,是否符合模板规范和专项方案设计要求;
4.支模架搭设、模板安装、钢筋绑扎及砼浇筑作业前的安全技术交底及班组安全活动情况;
5.模板支撑系统搭设后的验收情况;
6.模板工程施工过程中的安全检查情况;
7.钢筋绑扎验收情况;
8.砼浇筑情况;
9.安全教育及人员上岗资格(资质)及管理人员履职情况;
10.模板工程中所涉及的构配件材质,是否符合规范和设计方案的要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看