试题详情
- 简答题某港口新建一消防泵站内包含40000m3消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上,整体钢筋混凝土板式基础,四周全现浇混凝土剪力墙,全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。由于水池在整个港口消防工程中的重要地位,在混凝土自防水基础上,内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时,搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前,监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。混凝土浇筑完毕28d后,检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格,比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测,实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强,经施工单位自身技术中心验算,采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施,并组织实施。后经设计单位验算,能够满足结构安全性能。施工完毕后,发现池壁局部存在渗漏水,经查渗水部分为原施工过程中施工缝的位置。施工单位对于混凝土强度达不到设计要求值的补强处理妥否?简述理由
- 不妥;当混凝土强度偏低,达不到设计要求值时,施工单位应提请有关设计单位研究提出处理方案,处理方案必须经监理审核同意后方能施工,故施工单位经企业自身技术中心验算后出具方案即组织实施的做法是不正确的。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 钢材的可焊性可分为()和()两种类型。
- 工程质量缺陷
- 为什么说我国建筑工程中渗漏问题至今仍是通
- 关于砌体墙,柱的高厚比下列表述正确的是:
- 挑梁不会发生下列哪种破坏:()。
- 质量
- 工程建设重大事故分为哪些?
- 什么是墙面爆灰?如何处理墙面爆灰?
- 具备下列条件()为一级重大事故。
- 造成质量事故的非施工因素:()、()、(
- 混凝土的表层缺损是混凝土结构的一项常见通
- 砌体工程常见的质量事故有()、()、()
- 混凝土受腐蚀有哪几种:()。
- 某非地震地区小区共40栋砖混住宅楼工程,
- 一般梁、板的受力筋大多在()部,而阳台灯
- 对建筑工程质量事故进行处理,其处理原则不
- 下列不属于钢结构连接方式的是()。
- 我国生产的钢筋检测仪使用什么原理制成的:
- 造成防水工程发生质量事故的原因主要表现在
- 地基基础的处理包括:()。