- 简答题运行中电动机温度过高的原因有哪些?如何处理?
- 运行中电动机温度过高的原因和处理方法如下:
(1)负载过大,应减轻负载或更换较大容量的电动机。
(2)两相运转应立即停运电机,检查熔丝是否熔断、开关接触点的接触是否良好,排除故障。
(3)电动机风道阻塞,应清除风道灰尘或油垢。
(4)环境温度升高,应采取降温措施。
(5)定子绕组匝间或相间短路,用兆欧表或万用表检查两相绕组间的绝缘电阻;用电流平衡法检查三相绕组电流,电流大的相为短路相,也可用短路侦察器检查绕组匝间是否短路。
(6)定子绕组接地,停电后测绝缘,确认接地,联系检修处理。
(7)电源电压过低或过高。改变供电变压器分接头位置,或改变接线恢复电压。 关注下方微信公众号,在线模考后查看