试题详情
- 多项选择题对于3/2结线方式的变电所,当有线路刀闸的线路停电后开关仍需环并运行时,下列说法正确的有()。
A、将环并侧远方收信跳闸装置停用
B、将环并侧远方收信跳闸装置启用
C、短引线保护投入运行
D、短引线保护停用
E、线路两侧保护装置停用
F、线路两侧纵联保护停用
- A,C,E