- 简答题徐州电厂220kV母差保护运行中有哪些特点?
-
1、母线上各元件结排不固定,靠各设备的母线侧闸刀辅助接点切换至相对应的母差回路,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母差仅对各自母线起保护作用。Ⅰ段与Ⅱ段(Ⅲ与Ⅳ段)母差回路其输入、输出出口是公用的,应作为一个整套考虑。
2、在正常运行时,允许一个母联开关或一个分断开关断开运行,220kVⅠ、Ⅱ段或Ⅲ、Ⅳ段母差保护仍能正确动作。
3、当220kV母线上任一台压变停用,则此压变所在母线母联开关必须合上运行,停压变母线母差保护仍按正常方法运行。
4、当220kV母线Ⅰ、Ⅱ段或Ⅲ、Ⅳ段母差保护停用,在停用母差保护的母线上发生故障,即相当于220kVⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线上无母差保护。为避免四段母线同时失电,目前采用一台分断开关断开,另一台分断开关起用相电流速断保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看