- 简答题江苏电网220千伏开关非全相运行的处理原则是什么?
-
1、220千伏联络线开关在运行中发生非全相运行,应首先按《江苏省电力系统调度规程》第103条4的规定执行。(即:220kV开关进行操作中,若因机构失灵造成一相开关合上,其它两相开关在断开状态时,应立即拉开合上的一相开关,而不准合上在断开状态的二相开关;如造成一相开关断开,其它两相开关在合上状态时,应将断开状态的一相开关再合一次,若不成即拉开合上状态的二相开关。)
2、220千伏联络线开关在运行中发生非全相运行,当运行的健全相开关按《江苏省电力系统调度规程》第103条4的规定无法进行远控操作拉开时,若现场规程允许进行近控分相和三相操作方可对设备(线路、变压器、母线等)进行空载下的近控操作。
3、220千伏联络线开关在运行中发生非全相运行,若运行的健全相开关用远控操作、近控操作均无法拉开时、为加速事故处理缩短联络线断开时间,先将非全相运行开关的对侧开关拉开后,允许用旁路开关代该非全相运行开关,再拉开该非全相运行开关的两侧闸刀将其隔离后线路恢复送电合环;当旁路开关无法代出线运行或无专用旁路开关时,先将非全相运行开关对侧开关拉开后,再将该非全相运行开关所在母线其它开关调至另一条母线后,用母联(旁路兼母联)开关将该非全相运行开关进行隔离。
4、省调调度管辖线路出现馈供方式时,当220千伏开关在运行中发生非全相运行,若一相开关断开,按《江苏省电力系统调度规程》第103条4的规定执行恢复三相运行;若无法恢复三相运行(或两相开关断开)应立即通知相关地调尽快将负荷移出后,再拉开运行地健全相开关;若运行地健全相用远控操作、近控操作均无法拉开时,则允许用旁路开关代该非全相运行开关后,再拉开非全相运行开关地两侧闸刀将其隔离。 关注下方微信公众号,在线模考后查看