试题详情
- 简答题徐塘#4机投运后,2624线路两侧远跳是如何实现的?
-
1、徐塘电厂侧线路保护启动失灵由902C、931C保护出口操作回路中的永跳继电器加上电流判据,经过时间继电器延时出口,通过931C远跳通道跳邵场变2624开关;
2、邵场2624断路器操作回路中的永跳继电器,接931C的远跳通道,跳徐塘电厂2624开关;
3、徐塘电厂发变组保护失灵出口,通过FOX40的D通道传至邵场变,接入邵场LFP-925故障启动装置,作为LFP-925的一个收信通道;
4、徐塘电厂发变组保护失灵出口,通过931C的远传通道传至邵场变,接入邵场LFP-925故障启动装置作为LFP-925的另一个收信通道;
5、邵场2624开关931C保护的三跳接点,通过邵场2624开关931C保护的远传一通道传至徐塘电厂侧,徐塘电厂收到931C的远传一信号后跳发电机灭磁开关;
6、邵场2624开关的902C保护的三跳接点,通过FOX40向徐塘电厂FOX40发出D命令,徐塘电厂收到FOX40的D命令后跳2624线路开关;
7、当邵场2624开关失灵时,失灵保护启动母差保护的跳闸回路,母差保护启动断路器操作回路中的永跳继电器,永跳继电器接931C的远跳通道,跳徐塘电厂2624开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看