试题详情
- 简答题自动低频减负荷装置误动的原因有哪些?
-
(1)电压突变时,因低频率继电器触点抖动而发生误动作。
(2)系统短路故障引起有功功率增加,造成频率下降而引起误动作。
(3)系统中如果旋转备用容量足够且以汽轮发电机为主,当突然切除机组或增加负荷时,不会造成按频率自动减负荷装置误动。若旋转备用容量不足或以水轮发电机为主,则在上述情况下可能会造成按频率自动减负荷装置误动作。
(4)供电电源中断时,具有大型电动机的负荷反馈可能使按频率自动减负荷装置误动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 遥控操作月误动率不得大于()。
- 电压互感器二次熔丝熔断时间应()
- 变压器二次负载短路形成的过电流,对变压器
- 牵引变电所馈线弹簧储能开关211分闸线圈
- 为了检查差动保护躲励磁涌流的性能,在对变
- 基波谐振时的常见形式是()。
- 工作巳在逬行过程中,运行人员()变更有关
- 差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的(
- 电网管理部门的主管领导发布的有关调度业务
- 电网调度系统的值班人员认为执行调度指令将
- 发生异步振荡时,系统频率()
- 倒闸操作中不得使停电的()由二次返回高压
- 二次系统的直流正极或负极发生一点接地,如
- 不带地区电源的主网终端线路,一般选用何种
- 10KV电力电缆最高温度不允许超过()。
- 当流经接触网的入地短路电流大于4000A
- 出现下列哪项错误时,调度指令票为不规范票
- 关于母线充电保护特点,不正确的是()。
- 同步发电机维持静态稳定的判据是()
- 监护操作是由()人逬行的同一项操作。