试题详情
- 简答题牵引变电所馈线弹簧储能开关211分闸线圈坏,212合闸线圈坏,试问此时该用哪台开关送电?
-
1、不能用211送电。由于211分闸线圈坏,若用211送电如馈线发生故障时,211馈线不能跳闸,将造成母线越级跳闸。
2、采用212送电。由于212是弹簧储能机构可手动合闸,且其分闸线圈正常,当馈线发生故障时212能正常跳闸,不会造成母线越级跳闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看