- 简答题智能变电站中66KV、35KV及以下间隔保护的配置原则是什么?
-
1、采用保护测控一体化设备,按间隔单套配臵。
2、当采用开关柜方式时,保护装臵安装于开关柜内,不宜使用电子式互感器。
3、当使用电子式互感器时,每个间隔的保护、测控、智能终端、合并单元功能宜按间隔合并实现。