试题详情
- 简答题 1997年10月21日,某供电局变电处高压试验班在某变电站35kV设备区对35kV东大开关做介质损耗试验,工作负责人为吕××,工作班成员郑××、张×和李×,变电处绝缘专责林××在现场收集试验数据。 第一次试验因与原测试数据误差较大,遂进行第二次试验,郑××操作电桥,张×操作试验电源刀闸和调压器,李×改换试验接线。测试C相线路侧套管时,吕××命令李×将接线改至C相线路侧,李×复唱后按要求执行完毕,返回蹲在操作机构箱上。吕××下令加压,张×开始加压,当电压升至8kV时,郑××将电桥操作平衡后,报出数字并认为数据不合格,吕××便去查看电桥的光带和数值。此时只听见一声叫,被试设备对李×放电,致其坠落至地面上,右手拇指、食指有明显电击痕迹,右脚皮鞋拇指处有一击穿点,经抢救无效死亡。 试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)工作班成员李×不清楚工作中的危险点,换相操作后未离开被试设备,加压过程中误碰被试设备触电死亡。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续”;14.1.6“加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误,经确认后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压”的规定。
(2)工作监护不到位,工作负责人看仪表时未向李×交待注意事项,使其失去监护。违反变电《安规》6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”;14.1.6“加压过程中应有人监护并呼唱”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看