- 简答题 如图所示,在110KV 输电线路中,线路AB的负荷电流为175A,系统阻抗为:Xs=4Ω,单位线路长度的阻抗为:X=0.4(Ω/km),Kk′=1.25;Kk″=Kk=1.15; Kzq=1.5;Kh=0.85。 1.计算:电流速断保护、限时电流速断保护、过电流保护动作值与动作时间。 2.比较不完全星形接线两继电器方式与三继电器方式过电流保护的差别。
-
1.线路AB的保护A速断保护
2.线路AB的保护A的II段保护
求动作电流(与下条线路电流速断动作值配合):
3.线路AB的保护A的III段保护