试题详情
- 简答题变电站母线故障后,值班调控员接到现场运维人员检查结果后,应如何处理?
-
当母线发生故障后,运维人员应对母线进行外部检查,并将检查情况报告值班调控员,值班调控员按下列原则进行处理:
(1)找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后对停电母线恢复送电。
(2)找到故障点不能很快隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,对联络线要防止非同期合闸。
(3)经过外部检查找不到故障点时,经相关试验正常后可对故障母线进行试送电,但试送的开关(尽可能用外来电源试送)应有速断保护或将有关保护时间整定值减小后进行试送,对发电厂母线故障,如有条件可对母线进行零起升压,试送母线应为空母线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看