试题详情
- 简答题变压器火灾的原因是什么?怎样预防?
-
变压器除了干式变压器具有防火性能外,大多是油浸式自然冷却的变压器。变压器油闪点为140℃,并易蒸发燃烧,同空气混合能构成爆炸性混合物,变压器质量的好坏,对火灾危害性关系很大。如油的杂质会降低绝缘性能,引起绝缘击穿,在油中发生火花和电弧引起火灾。
油浸电力变压器火灾的原因:
(1)内部绕组绝缘损坏发生短路。变压器绕组的纸质和面纱等绝缘材料,如果经常受到过负荷发热或绝缘油酸化腐蚀等作用,将会发生老化变质,损坏绝缘,引起匝间、层间短路,使电流急剧增加造成绕组发热燃烧,同时绝缘油因热分解,产生可染性气体,与空气混合达到一定比例,形成爆炸性混合物,一遇到火花就会发生燃烧或爆炸。变压器绕组短路也可能是由于质量不高,损坏绝缘引起的。
(2)在绕组与绕组之间、绕组端不与分接头间,如果连接不好或分接头转换开关接头没有摆正等,造成接触不良,从而导致该处的接触电阻过大产生局部高温,使油燃烧或爆炸。
(3)铁芯起火。由于硅钢片之间或铁芯与夹螺栓之间的绝缘损坏引起涡流发热,造成铁芯起火,可能使绝缘油分解或燃烧。
(4)油中电弧闪络。高低压绕组之间、绕组和变压器油箱之间及磁套表面也会引起闪络电弧使油燃烧。雷击过电压或操作过压也会引起闪络电弧。变压器漏油使油箱中的油面降低而减弱油流的散热作用,也会使变压器的绝缘材料过热和燃烧。
(5)外部线路短路。由于外力损坏或自然灾害,如大风刮倒树木倒在线路上引起碰线或短路,变压器高低套管上爬上了猫、鼠等小动物造成的短路,高、低熔丝选择不当,故障时不能熔断,就可能引起变压器内部起火。
预防措施:
(1)变压器油箱上安装防爆管。当变压器油因过热分解出大量气体,可冲破防爆管玻璃片,向外喷出。
(2)在变压器上装置监视油温的仪器。如果上层油温达到或超过85℃,表明变压器过负荷,应立即减负荷。如温度继续上升不停,可能是内部有故障,应迅速断开变压器电源,停用进行检查。
(3)变压器设继电保护装置。为了保护由于变压器绝缘套管发生闪络,外部短路或过负荷,应安装熔断器或电流继电保护装置。对于容量在800kVA以上的变压器,还要装设气体继电器保护,它能迅速反映变压器内部由于绝缘油和其他绝缘材料分解时产生的气体和油的运行,使瓦斯继电器动作,接通信号回路(轻瓦斯动作发生示警信号)或当发生严重故障时接通瓦斯保护的动作跳闸回路,使变压器电源开关跳开。
(4)变压器的设计安装要符合国家规定的标准。如变压器应安装在一、二级耐火的建筑物内,并有良好的通风。变压器在室内应有挡油设施或蓄油坑,装在室外的变压器油量在600kg以上者应有卵石层,作为储油池。两台变压器之间的储油坑应有隔火墙,不能连通。
(5)加强变压器的运行管理和检修工作。定期检查变压器,监视上层油温不超过85℃,定期做油简化试验,定期做变压器的预防性试验。变压器在安装和检修过程中,要防止高低压套管穿芯螺丝松动;在安装和检修完毕后,要根据规定做必要的电气试验。调整变压器分接头时,一定要将切换开关的销子对准盖上要调整的电压位置的孔内。
(6)大型变压器可采用离心式水喷雾或1211灭火组成固定式灭火装置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述互感器的作用?
- 当电流路径通过人体()时,其电击伤害程度
- 如何考虑传感器的使用条件?
- 人体对交流电流的最小感知电流约为()。
- 如何选择照明用的断路器?
- C200H可编程序控制器有什么特点?
- 当带电体有接地故障时,()可作为防护跨步
- 电压互感器在安装和运行中应检查哪些项目?
- 电流对人体的伤害程度与什么有关?
- 时间继电器有哪些常见故障?什么原因?
- 补充安全措施应具体可操作。若无补充项目,
- 什么是速度继电器?主要应用于哪些场合?
- 装、拆接地线必须由()完成。
- 某施工现场采用TN—S系统,项目部为了节
- 电机的分类有哪些?
- 某项目部使用的总配电箱内装设的漏电保护器
- ()适合在有电击危险的环境里进行巡查、作
- 电气设备除定期巡回检查外,还应根据()增
- 感知电流
- 可以采用螺纹钢做人工接地体吗?为什么?