简答题瓦斯保护动作后如何处理?
  • 运行中的变压器发生瓦斯保护动作跳闸,或轻瓦斯信号和瓦斯跳闸同时出现,则首先应怀疑该变压器有内部故障的可能。故障变压器内产生的气体,是由于变压器内不同部位、不同的过热形式甚至金属短路、放电造成的。因此判明气体继电器内气体的性质、气体集聚的数量及集聚速度,对判断变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。
    一般讲集聚气体为非可燃性、无色、无味,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行。若气体是可燃的,应进一步分析属哪一种故障原因,主要手段还是按有关规程及导则进行油化分析(包括最普遍有效的色谱三比值法分析)、电试分析、吊壳检查三方面的检查分析。
    如一时分析不出原因,在未经检查处理和试验合格前,不允许将变压器投入运行,以免造成故障或事故扩大。尤其应当注意的是,分接开关和线圈绝缘方面的故障是分析的重点。应强调变压器瓦斯保护动作是内部故障的先兆或内部故障的反映。因此,对这类变压器的强送、试送、监督运行,都应特别小心从事,事故原因未查明前不得强送。