- 简答题变电站母线运行电压越限应如何处理?
-
(1)投退并联电容器,无功不足或过剩时优先考虑。
(2)调节主变有载分接头。
(3)调整电网运行方式,如变压器并列、分列等。
(4)转移重负荷线路。
(5)母线有并网电厂时,调节电厂无功出力。
(6)要求上级调度调节系统电压。
(7)用户侧无功补偿装置调节。
(8)必要时限负荷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看