- 简答题变电站变压器跳闸应如何处理?
-
(1)变压器故障跳闸时,运维人员应立即将继电保护及自动装置动作情况汇报值班调控员,有备用变压器或其他备用容量时应立即考虑改变供电方式,恢复对外供电。
(2)变压器的主保护(如重瓦斯、差动)动作跳闸或压力释放保护动作,未查明原因和消除故障之前,不得强送。
(3)变压器的后备保护(如过流)动作跳闸,运维人员应检查主变及母线所有一次设备有无明显故障,检查所带母线的出线开关保护有无动作,如有动作但未跳闸时,先拉此开关后再试送变压器;如检查设备均无异常,继电保护也未动作,可试送变压器,但应按照先主变、后母线、再出线逐级送电的顺序进行。
(4)两台并列运行的变压器,一台主变后备保护动作跳闸,全部负荷在另一台运行变压器限额内,先不试送,等查明原因,有关试验正确后再试送。 关注下方微信公众号,在线模考后查看