试题详情
- 简答题双变换UPS因故障自动转旁路后为什么要确认故障?一般是如何确认的?
-
1.故障确认的目的是排除偶然的故障导致转旁路的情况。
2.如果从正常方式转换到旁路方式是因故障而转换的,则UPS将会自动试图返回正常方式以确认自动转换到旁路的故障,返回正常方式后如果故障依然存在,则自动再转换到旁路。一般在10分钟内反复转回3次,当第4次被转换到旁路时,即认为故障确实存在,UPS将锁定到旁路方式,并告警。 关注下方微信公众号,在线模考后查看