试题详情
- 简答题简要说明一套设计完善的UPS并机冗余供电系统为何必须具备锁相同步调节功能。
- 为确保UPS电源能安全、可靠地执行市电交流旁路供电与逆变器供电的切换操作,要求UPS的逆变器电源的输出频率和相位必须尽可能的与交流旁路的市电电源保持一致,即二者处于严格的锁相同步跟踪状态。对处于并机系统的二台UPS逆变器来说,同步跟踪同一市电的同时,还必须对出现在两台UPS相互之间的相位差进行微调使之尽可能地趋向于0。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- UPS的蓄电池应经()接到UPS内部的直
- 任何UPS都要有适当的接地系统。正确安装
- 集中旁路并联冗余UPS优点有()
- 在N+1并联冗余UPS中,当有一台单机U
- UPS 输入和输出中性线不能
- 双变换UPS 的性能分类的电
- 双变换UPS 的逆变器必须与
- 在双母线UPS供电系统中,为什么将静态开
- UPS的启动涌流一般是()引起的。当有输
- 在25℃下, UPS的蓄电池
- IT设备虽然允许供电中断20ms,但是U
- 许多UPS系统采用输入电源的中性线作为U
- 集中旁路的并联冗余UPS系统的每个单机U
- 在无线并机UPS系统中,每个单机UPS&
- 2+1并机无冗余系统的UPS,系统带载能
- 集中旁路的并联冗余UPS系统的每个单机U
- 在市电电源正常的情况下,100%的负载功
- 在UPS控制电路中,()是用作UPS
- 简述UPS性能分类代码VFI-SS-11
- 单机UPS系统不能保护内部模块本身的故障