- 简答题举例说明UPS中“并联”与“冗余”两个概念。
- 并联不一定是冗余的,并不是所有并联UPS系统都具有冗余的功能。并联的概念是增容,而冗余的概念则是可靠性。比如两台5OkVA.UPS并联给8OkVA负载供电,只能说这两台UPS实现了并联,但若其中一台因故障而关机,则余下的另一台也会因过载而转入旁路供电。然而若负载为4OkVA,那么一台5OkVAUPS因故障而关机后,负载并没有被切换到这台UPS的旁路上去,而是由另一台UPS继续供电,这就实现了冗余。也就是说,当一个UPS并联系统中的一台或者几台UPS故障时,余下的UPS仍能向负载正常供电,那么这个系统就是冗余系统。因此,并联是实现冗余的必要手段而并不一定就是冗余。