试题详情
简答题已知某机房由单台某品牌60KVA的UPS进行供电,现根据负载需求,需改造成双机并机冗余系统进行供电(已知该品牌的UPS具备并机功能,原配置的UPS输入、输出配电屏已预留多台UPS的输入开关和中远期的负荷分路开关)。请提出UPS选型要求,并设计出改造割接方案(不中断负载)。
  • (1)UPS的选型:原单机系统的UPS改造成双机并机冗余系统,需新增1台同品牌同型号、同容量的UPS。因为并联连接要解决的关键问题是处于并机状态的各台UPS的逆变器,应在同时同步跟踪交流旁路电源的条件下,满足同幅度、同频率和同相位的要求,以达到均分负载和环流为零的目的。
    (2)改造割接方案(要点):
    1)新增的1台UPS安装就位,并调测成功,布放好割接前的各种电缆;
    2)在批准割接的时间内,进行如下割接:
    A.将原UPS切换到维修旁路,由旁路向负载供电;
    B.新增的UPS与原UPS并机联调成功后,将负载切换回逆变器工作。