试题详情
- 简答题设2台100KVA的并联冗余系统UPS,输出功率因数为0.8,UPS逆变器的效率为0.85,UPS要求的电池单体(2V)数为192节,UPS工作在无采暖设备环境下。当UPS在并机冗余满载工作状态下(每台UPS各承担50%负载),要求蓄电池放电时间为2h时,请设计出蓄电池的容量,并说明安全系数K的取值及取值原因。已知电池平均放电电压=1.92V;10>放电小时率>=1时电池温度系数a=0.008;2小时放电率时放电容量系数为0.61。
-
I.Pcosɕ/(η*U) =100000*50%*0.8/(0.85*192*1.92)=128A
依据公式:Q≥KIT/η/〔1+a(t -25)〕=1.25*128*2/0.61/〔1+0.008(5-25)〕=624AH
即每台UPS各配置一组不小于624AH的蓄电池满足要求。安全系数K取1.25。取安全系数的主要原因是蓄电池随着使用年限的延长,蓄电池容量逐步下降,因此应考虑安全系数。而维护规程规定蓄电池容量低于额定值80%时蓄电池报废,即0.8×1.25=1。 关注下方微信公众号,在线模考后查看