试题详情
- 简答题已知某UPS配置的蓄电池组由32节12V单体蓄电池组成,在25°C下,12V单体蓄电池的浮电压要求为每节13.5V,均充电压为每节14.1V,请计算出在该情况下,UPS的浮充电压、均充电压值应分别设置多少?
-
32*13.5=432V.32*14.1=451.2V
UPS的浮充电压值设置为432V,均充电压值设置为451.2V。 关注下方微信公众号,在线模考后查看