- 简答题某新建35kV用户变电站10kV母线的计算负荷为:有功功率P=1250kW,无功功率Q=1000kvar,拟在10kV母线装并联电容器,提高功率因数到规定值,即35kV侧满足cosφ=0.9的规定值,则10kV母线的功率因数应更高,设为cosφ=0.95。年平均有功负荷系数取0.75,年平均无功负荷系数取0.78。试计算补偿的并联电容器的容量。
-
根据题意,35kV侧满足cosφ=0.9的规定值,则10kV母线的功率因数应更高,设为cosφ2=0.95,
应补偿的并联电容器478kvar的容量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看