试题详情
- 简答题为防止中毒,装有SF6设备的配电装置室有什么要求?
-
(1)装有SF6设备的配电装置室应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向居民住宅或行人;
(2)SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵,SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上应设置"注意通风"的标志;
(3)SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门外;
(4)在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪或SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器,这些仪器应定期试验,保证完好;
(5)工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格,尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看