试题详情
简答题2013年6月份某供电公司某工作人员在给采集终端批量下发终端参数时,不慎将一个错误的主站IP地址下发给了终端,导致约1000台终端掉线,严重影响了抄通率、营销算费等,为让这些终端重新上线,地市公司安排了大量的人力和资源到现场修改主站IP地址,给公司带来了不小的损失,通过该案例,请分析在今后的工作中,如何避免类似的事情再次发生?(至少从主站系统设计、采集终端设计、操作人员三个方面论述,每个方面至少列举一个建议)
  • 主站系统应对设置主站ip这种高风险的操作加强权限方面的管理,只对个别权限较高的操作人员开通该权限,并做好日志记录;
    主站系统在接收到操作人员给终端下发主站IP地址时,应给予操作人员告警提示,提示操作人员可能带来的风险;
    主站系统在接收到操作人员给终端下发主站IP地址时,应先进行有效性、合理性判断,在发现有可能为无效或不合理的主站IP地址时,应给予告警提示,提示操作人员可能带来的风险;
    采集终端在接收到主站系统下发的修改主站IP地址时,建议先进行有效性判断,如发现主站IP地址明显无效时,应不予修改并给主站反馈否认帧;
    加强对操作人员的培训,使其充分了解操作的规范流程及可能带来的风险;
    对于某些高风险的操作,建议做到专人和专用账号操作,降低其他人员误操作的可能性,并能做到快速定位