试题详情
- 简答题 一台发电机A额定运行参数如下:50Hz,60MW,75MVA,1500r/min,它的惯性常数H=7.5MJ/MVA,另一台发电机B相应的参数为:50Hz,120MW,133.3MVA,3000r/min,4.5MJ/MVA。 (1)如果这两台发电机在某电站并列运行,以100MVA为基准值,计算等效发电机的H。 (2)若与此电站相连的另一电站中运行着四台发电机,且每两台的参数与上述发电机相同,求与无穷大母线相连的等效发电机的H。