试题详情
- 简答题设备检修时为什么要断开它们的操作能源?
- 断路器的隔离开关断开后,如果不断开它们的控制电源和合闸能源可能会因多种原因,如试验保护、遥控装置调试失当、误操作等,断路器或隔离开关被突然合上,造成检修设备带电,使工作安全遭到破坏。对此,《安规》和现场操作规程中均规定,断路器撤运或撤出备用,必须断开该断路器和隔离开关的操作能源。例如:对电动操作机构,应取下它们的控制、合闸熔断器(保险)或拉开合闸电源刀开关;对液压操作机构,可以关闭其油、气阀门;对气动操作机构,可将其操作的气动回路和大气连通等。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- CL166型微机线路保护可实现哪几种重合
- 分段母线装设接地线应注意什么?
- 装设接地线必须先接()端,拆除接地线必须
- 快切装置投运前的检查项目?
- 事故抢修指的是哪种情况?
- 电力系统调度自动化的功能有哪些?
- 直流正极、负极接地对运行有哪些危害?
- 使用钳形电流表不可在什么地方测量?不准如
- 电力生产与电网运行应当遵循什么原则?
- 厂用各段电源备用方式是什么,10KV母线
- 导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些?
- 电阻串联和并联各有什么特点?
- 母线停电检修时怎样确定接地线的数量?
- 电力系统自动控制的基本要求和目的是什么?
- 在断路器控制回路中,TWJ是()继电器的
- 为何异步电动机启动力矩小?
- 什么是电流速断保护?它有何特点?
- 对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的
- 怎样维护保管安全用具?
- 蓄电池日常维护工作有哪些项目?