- 简答题母线停电检修时怎样确定接地线的数量?
-
母线具有通流容量大,安装强度高、阻抗小的优点。母线处设备集中、性质重要,因而其接地网电阻一般都能保证合格。《安规》在第75条中指出,当10m及以下长度的母线检修时,包括连接在该母线上的电源联络线的隔离开关,为防止其误合和感应电压,可以只装设一组接地线,而不需再装接地线。
与此相仿,在门型架构上装设接地线,而在架构外侧线路上与接地线距离不超过10m的地点工作,也可以不再装设接地线。当母线长度超过10m时,应在保证可靠安全的前提下,结合现场实际,综合考虑母线的布置结构、有关感应电压以及感应电压的处所、母线上电源进出线多少,确定地线数量。有条件的地方,可以实测感应电压、模拟短路计算,拟定方案,通过分析与比较,画出该所设备的接地线实施标准图。 关注下方微信公众号,在线模考后查看