- 简答题发电机并列操作的注意事项有哪些?
-
(1)当汽机转速升至2900转/分,汽机阀切换完成后,投入发变组C屏“热工保护”压板。
(2)待汽机阀切换完成,转速稳定至3000转/分,DEH切至自同期方式时,得到值长命令后方可进行发电机的升压操作。
(3)MK合闸后,应及时投入发变组保护C屏“励磁系统故障”保护压板。
(4)升压操作应缓慢进行,升压过程中应注意发电机定子三相电流指示为零。
(5)在定子电压为额定值的50%及全电压情况下,应按下发电机定子绝缘监察按钮,检查发电机绝缘良好,并用频闪仪检查旋转硅整流保险的运行情况。
(6)发电机正常升压可用AVR90AC(自动方式)或用AVR90DC(手动方式)。
(7)若用自动准同期并列,则应用AVR90AC进行升压或先用AVR90DC升压到额定值时,将AVR90DC切换到90AC,再进行自动准同期并列操作。
(8)若用手动准同期并列,可用AVR90AC,也可用AVR90DC。若用AVR90DC升压,在机组并列后,应将AVR90DC切换到90AC。
(9)AVR回路切换前应检查调整直流回路输出电压相等,平衡电压表指示为零,方可进行切换,以免发电机电压发生波动甚至异常。
(10)当同步表转速过快或指针摆动或不动时,应查明原因,待消除后方可继续进行并列操作。
(11)待发电机并列后,应将有关切换开关切至“断开“位置。
(12)发电机并网后,首先应增加8~10MVAR无功,观察三相定子电流是否平衡。
(13)在增加发电机定子电流过程中,应对发电机有关温度进行监视和分析,以便及时发现异常情况。
(14)发电机并网后达一半负荷及满负荷时,应对发电机本体及一次回路分别作详细检查,检查项目着重于大电流接头发热情况,旋转硅整流保险熔断情况等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看