试题详情
- 简答题为什么要禁止在只经断路器断开电源的设备上工作?
-
高压断路器的断路能力虽然很强,但它的开断行程很有限。断路器的动静触头在有机灭弧室内,断与不断,只有靠分合闸指示牌指示,外观上不够明显。更主要的是,断路器在停用状态操作能源是不断开的,如果它的控制回路出现问题或发生二次混线、误碰、误操作等,都会使断路器操作机构动作而自动合闸使设备带电。
再之,当断路器的分闸装置分闸时,如果其操作机构故障断路器实际上未分闸,位置指示器仍可能被(机构)带转至分闸位置,出现断路器虚断,造成人的错觉。因此,《安规》中已明令:禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。检修停电,必须将断路器撤出运行,断开负荷侧隔离开关和母线侧隔离开关,造成直观明显的空气绝缘间隙,以满足工作安全的要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 操作票如何执行?
- 何谓磁滞损耗?
- 发电机定子线圈、转子线圈、定子铁芯及其它
- 单母线分段的接线方式有什么特点?
- 常用安全用具试验周期为:绝缘棒()1次,
- 启备变承受短路能力是多少?
- #1~#4输煤变及输煤备用变MPW-1T
- 哪些情况下可不填写操作票?
- 密封油启动初期如何控制氢油压差?
- 气体置换过程中定子水泵是否运行?为什么?
- 电压互感器的二次绕组接地,属于保护接地。
- 避雷器发生哪些故障应立即汇报中调,申请停
- 断线谐振过电压
- 严禁工作人员在工作中移动或拆除()、()
- 怎样选择高压断路器合闸回路的保险?
- 零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段?
- 除氧器汽源何时切换?
- 变压器的特殊检查有哪些?
- 变压器的储油柜的作用是扩大散热面积,改善
- 母联保护预告信号有哪些?