试题详情
- 简答题简述硅整流的投用步骤。
-
1)将表盘上各旋转逆时针方向旋转至最终位置。
2)送上400伏保安段供硅整流装置电源。
3)合上主电路空气开关ZK,将主电路开关DK投于“稳压”,盘上“停止”灯亮。
4)将“自动—手动”切换开关投“手动”位置。
5)按下启动按钮,检查主电路接触器合上,“运行”灯亮,“停止”灯灭。
6)缓慢调整“手动调节”旋钮升压,使硅整流装置的输出电压低于母线电压2~3伏。
7)推上硅整流装置出口刀闸与直流母线并列。
8)旋转“手动调节”旋钮,使硅整流装置的输出电流到所需值。
9)将“自动—手动”切换开关切至“自动”位置。
10)旋转“电压调节”旋钮,使硅整流装置的输出电流到所需值,必要时配合调节“电流调节”旋钮。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 检修工作结束前,将设备试加电压如何进行?
- 蓄电池组何时进行充放电试验,由谁进行?
- 信号动作为什么要自保持?
- 选择解列点的原则有哪些?
- 触电伤员如意识丧失应怎样确认伤员呼吸心跳
- 安全生产对验电工作的总体要求有哪些?
- 静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理?
- 遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时
- 消弧线圈保护动作或发生异常现象时,应记录
- 柴油发电机的运行维护及注意事项有哪些?
- 高压断路器的主要结构大体分为几部分?
- 何种故障瓦斯保护动作?
- 简述信号回路含义及作用。
- 6KV母线PT故障时有何现象?如何处理?
- 调节发电机的励磁电流,可以改变发电机的有
- 变压器的阻抗电压在运行中有什么作用?
- 叙述新安装或大修后,变压器投入运行后的特
- 电动机空载电流不平衡,并相差很大的原因分
- 静子绕组单相接地有何危害?
- 我国电力系统根据中性点接地方式分小接地电