简答题6KV母线PT故障时有何现象?如何处理?
  • 现象:
    1)6KV母线电压表指示失常,有关馈线电度表停转或慢走,“电压回路断线”光字亮。
    2)6KV厂用段母线PT故障,“厂用电快切装置交、直流回路断线”,“快切装置闭锁报警”光字亮。
    3)6KV公用段母线PT故障,则启动变“保护装置及电源故障”,“#01、#02低备变BZT装置故障”光字牌亮。
    4)6KV母线低电压保护可能动作。
    处理:
    1)检查6KV母线PT二次保险是否熔断,若熔断应及时更换。
    2)若PT一次保险熔断,应断开6KV厂用段快切开关,取下PT二次保险,将PT拉出间隔,测量其绝缘合格后,更换一次保险。
    3)若更换后PT一次保险再次熔断,通知检修处理。
    4)若公用段PT故障,应做好机组跳闸厂用电不切换的事故预想,同时联系检修尽快处理。