- 简答题停电拉闸与送电合闸的顺序是什么?为什么?
-
停电:先拉开关,检查开关确已分开后,拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸;
因开关有灭弧装置,可以接通和拉开正常负荷和短路负荷,刀闸没有灭弧装置,仅用来隔离电源的作用,也就是使停电设备与电源有明显的断开点。
因为万一在开关没有分闸,误拉线路侧刀闸引起带负荷拉刀闸事故,此时该线路保护装置动作,使开关跳闸,从而隔离了故障点,不致影响其他电气设备的安全运行。如果先拉母线侧刀闸,虽然同样造成带负荷拉刀闸事故,但故障点发生在母线上,就会造成母线短路的严重事故,会造成上一级开关跳闸,停电范围扩大,检修时必须将母线停电,影响面积大恢复时间长。
送电:检查开关确已分开,先合母线侧刀闸,再合负荷侧刀闸。
因万一开关在合闸位置未被检查出来,若先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,此时造成带负荷合刀闸,在刀闸触头间产生强烈电弧,将损坏设备,甚至造成母线短路,影响其他设备的正常运行。如先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,虽然同样是带负荷合刀闸,但由于该线路开关的保护动作使开关跳闸,切除故障点,不影响其他设备的运行,同时线路侧刀闸检修时,只需停该条线路,而母线侧刀闸检修时,母线必须停电,影响面积大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看