简答题防止热工保护拒动事故的重点要求有哪些?
  • (1)锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)的系统配置应符合12.1条中的要求,FSSS控制器必须冗余配置且可自动无扰切换,同时FSSS装置应具有在线自动/手动火焰监测器和全部逻辑的试验功能。
    (2)对于独立配置的锅炉灭火保护装置应保证装置(系统)本身完全符合相应技术规范的要求,所配电源必须可靠,系统涉及到的炉膛压力的取压装置、压力开关、传感器、火焰监测器及冷却风系统等外围设备必须处于完好状态。
    (3)定期进行保护定值的核实检查和保护的动作试验,在役的锅炉炉膛安全监视保护装置的动态试验间隔不得超过3年。
    (4)锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)的系统及含有相关软逻辑的热工保护系统,在进行机、炉、电联锁与联动试验时,必须将全部软逻辑纳入到相关系统的试验中。
    (5)汽轮机紧急跳闸系统(ETS)和汽轮机监视仪表(TSI)应加强定期巡视检查,所配电源必须可靠,电压波动值不得大于±5%。TSI的CPU及重要跳机保护信号和通道必须冗余配置,输出继电器必须可靠。
    (6)汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压保护、低真空保护(装置)每季度及每次机组检修后启动前应进行静态试验,以检查跳闸逻辑、报警及停机动作值。所有检测用的传感器必须在规定的有效检验周期内。
    (7)若发生热工保护装置故障,必须开具工作票,经总工程师批准后迅速处理。锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压等重要保护装置在机组运行中严禁退出;其它保护装置被迫退出运行的,必须在24h内恢复,否则应立即停机、停炉处理。