试题详情
- 简答题220kV双母带旁母接线,当线路断路器故障需停电检修时,最好的方法是旁带还是串带?
- 应采用旁带操作。第一,可使线路不停电地将故障断路器退出运行转检修。第二,若采用串带,需要将母线上的负荷全部倒至另一条母线,倒母线期间,由于要断开母联断路器控制电源,一旦该线路发生故障,失灵保护动作,将会造成整个220kV侧失电。而旁带只带起断路器故障的线路,代替故障断路器运行,在操作期间,即使线路故障旁路断路器发生拒动时,母差失灵保护动作也只是跳开本母线上的断路器,造成本母线所带负荷停电,停电范围较小。