试题详情
- 简答题LFP-901A、902A保护运行的注意事项有哪些?
-
(1)直流电源,CPU插件,信号插件上的OP灯应亮。
(2)CPU1插件上的TV断线灯应不亮。
(3)当重合闸投入时,CPU2插件上的重合闸充电灯应亮,管理板液晶上的CD应为“1”(如果重合闸“充电”指示灯灭,应检查断路器液压机构闭锁重合闸是否动作,保护装置是否异常)。
(4)当“装置异常”或“装置闭锁”中央信号发出后,可以用菜单中“PRINTREPORT”(打印报告)选择打印“装置异常报告”(FAILREPORT),以检查装置异常的原因。
(5)管理板上的定值“运行/修改”开关应置“运行”位置,严禁将人机对话插件上的“运行/修改”开关置于修改状态或改变定值区拨轮,因为在这种状态下保护都将被闭锁。一旦错按上述开关或拨轮按钮,则应立即恢复原有状态后,按键盘上“复位”按钮,使保护重新投入运行。
(6)管理板上的定值区应拨到定值单上指定的定值区。
(7)管理板上液晶显示的电压、电流、相角及时间应与实际一致。
(8)装置在运行时尽量不要按键盘上“复位”按钮或调出主菜单的第五项“RELAYON”后按确认键。因为这两项操作都会使保护进入初始化并重新投入,如此时发生线路故障则有可能使保护拒动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某变电站在一次倒闸操作过程中,遇到一组刀
- 自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免高
- 一般情况下,500千伏降压变压器分接头是
- YS-88型微机录波器如何打印定值参数?
- 如果不对铁磁电动系功率表进行角误差补偿,
- 简述变压器温度异常的原因及处理方法。
- 每百公里线路的充电功率参考值为13MVa
- 事故发生后,有人值班变电站、集控中心、监
- 遇有大雪、大雾、雷雨、()大风等恶劣气候
- 简述什么叫无定位结构?
- 使用热像仪如何保证温度测量的精度?
- 当发生人身或设备危急事故时,维操队人员有
- 高压电气设备:电压等级在()V及以上者;
- 三极管集电极反向饱和电流Icbo和集--
- 距离保护有哪些闭锁装置?()
- 试述220kV及以上电压等级的安全自动装
- LFP-901A、902A保护运行的注意
- 直流源稳压系数S的大小,反映了直流源带负
- PLC和SLC之间是如何联系的,其逻辑关
- 遇有()级以上的大风时,禁止露天进行起重