试题详情
- 简答题PLC和SLC之间是如何联系的,其逻辑关系是怎样的?
- PLC和SLC之间是通过节点开入、开出的方式相连的,称之为“弱连接”。当隔离开关等设备的操作控制时,DPU逻辑判断后发出控制命令给SLC,SLC开出节点与DLC联系,PLC经逻辑判断后直接开出控制;当断路器需判同期进行操作时,前一部分的过程与隔离开关的控制过程相同,但这时PLC还进行了一项切TV的工作,同时接通判同期节点与SLC联系请求判同期,并开出节点至断路器合闸控制出口回路上,由SLC判同期,满足同期条件时,SLC开出节点至断路器合闸控制出口回路上,并与PLC开出的节点串联接通合闸控制出口回路。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 微机保护装置信号状态:()
- 第一次周期检定的DVM()。
- 三绕组变压器,调节中压侧分接头,可调()
- 检定证书心须有检定人员签字,并加盖单位印
- 变电站停电工作使用的()应符合现场情况和
- WMZ-41微机母线保护装置面板信号灯的
- 脉冲调宽式A/D变换器的积分器输入端有两
- 停役申请单是地调进行运行方式安排和操作的
- 受控站内电网设备发生故障跳闸时,值班监控
- “三违”是指()的简称。
- 相位表和功率因数表是否有区别?
- 变压器在()情况时,不允许调整变压器分接
- 监控系统设备状态变化了,但是五防系统的设
- 电压等级110千伏及以下时,工作人员在进
- “XX母线由冷备用改为检修”应包括母线压
- 普陀变工交113线速断动作,未重合。该缺
- 断路器手动跳闸时,若发现开关不变位,应立
- 在直流回路中串入一个电感线圈,在回路中的
- 公司安全生产风险管理体系建设的组织机构是
- 二次系统的直流正极接地,回路再发生接地或