试题详情
- 简答题监控系统设备状态变化了,但是五防系统的设备状态没有变化,可能是什么原因?如何处理?
- 出现这个问题,首先在五防电脑上打开跟监控系统通讯的页面,点击“显示收发原码”,然后看看是否有发送报文以及接受报文,如果没有,证明通讯已经断开,此时需要检查通讯线是否松动或者断开,恢复即可。如果有报文显示,证明通讯还是正常,此时就能判断是监控系统方没有提供正确的变位报文给五防电脑,此时需要让监控系统方检查他们的报文是否正确,从而消除五防电脑上的错误状态显示。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列()情况下重合闸不能动作。
- 在对YY10型热电比较仪进行"电流平衡"
- 电力系统中的五防图形开票时,发现模拟操作
- 操作隔离开关前,应确保相应()在断开位置
- 倒闸操作时,操作人员(包括监护人)对指令
- 变电站应用于设备上的防火材料各有什么作用
- 光纤电流差动保护装置通道切换的操作过程有
- 电磁系仪表通电后指针不偏转是什么原因?如
- 对RCS-915型微机母差保护,倒闸操作
- 简要说明DVM的显示位数和显示能力。
- 双积分式A/D变换器中的积分器输入端有(
- 电容器组在切除()后方可合闸。
- 什么是短引线保护,短引线保护起什么作用?
- CSI 200B、C测控单元有何功能?
- 运行人员判断电流二次回路开路的方法有哪些
- 变压器和设备架构的爬梯上应悬挂()标示牌
- 严禁用单相三孔插座代替三相插座,是因为(
- 变电站“四遥”是指()。
- 对低频减载装置的基本要求有哪些()。
- 与调度通讯中断时,中性点不接地系统发生永