试题详情
简答题光纤电流差动保护装置通道切换的操作过程有何注意事项?
  • 以PSL621D数字式电流差动保护装置为例。PSL621D数字式电流差动保护装置是以光纤电流差动保护为全线速动的主保护,距离保护、零序保护和三相一次重合闸为后备保护的成套线路保护装置,并集成了电压切换箱,适用于110kV、66kV或35kV输配电线路。正常时,线路断路器的保护光差通道的光纤插头与线路光缆小终端盒(为便于光纤通道切换,一般接在旁路断路器保护屏后边)的插座连接。旁路断路器保护的光差通道在保护装置后面为短接连接,避免旁路断路器电流差动保护发出通道异常信号,旁路断路器的差动压板在退出位置,能旁代其他非光纤保护。现场备有光纤插头连线一条,用于光纤通道切换。
    RXD://光纤接受;TXT:光纤发送
    切换光纤通道时应注意以下几点:
    旁代操作:
    (1)在旁路断路器合闸前,先退出被旁代断路器所投的光差保护压板(并与调度联系将对侧断路器的光差保护压板也退出);
    (2)旁路断路器送电后,进行光纤通道切换,切换时先将旁路保护屏后的光纤小终端盒上的被旁代断路器的光纤插头拔开,拔开时要记住光纤插头的符号及位置;
    (3)拔开旁路保护的光纤通道短接线的一头(旁路断路器保护通道异常信号灯明亮),另一头插入光纤小终端盒被旁带断路器的插口,取备用连接线接通另一接口,连接时要注意必须按TXD----TXT,RXD----RXT对应的插口连接;
    (4)通道切换后(要检查旁路断路器保护通道异常信号灯熄灭,说明通道切换正常,保护可以投入,否则,保护不能投入),投入旁路断路器光差保护压板,汇报调度,进行后边操作;
    (5)使用光纤连接线要注意光纤连接线的插头的凸起,应与插座的缺口对齐,然后将插头插入插座,拧紧螺帽旋钮。插头的凸起与插座的缺口未对齐时,不要强行插入插头,因插头为陶瓷材料,纤细、比较脆,容易断裂,拔插时要注意不得损坏,防止因插头损坏造成保护不能投运。备用插头拔出后,应用专用的插头套套好,防止插头弄脏,影响光信号的传输。
    恢复主断路器时操作:
    (1)恢复主断路器送电前,先与调度联系退出旁路断路器所投的光差保护压板;
    (2)恢复主断路器送电后,进行光纤通道切换,通道切换后,要检查本断路器保护通道异常信号灯熄灭,入本断路器光差保护压板,进行其他相应操作,退出的备用光纤连线用插头套套好,妥善保管,不得损坏。
    (3)其他要求参考旁代操作。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题