试题详情
- 简答题在BSJ-2200监控系统主机或主单元及其规约转换机上进行维护、试验或消缺工作时,有何规定?
- 以500kV双龙变电站为例,在BSJ-2200监控系统主机或主单元及其规约转换器上进行维护、试验或消缺工作时,如涉及到顺控程序或进行不带断路器/隔离开关的控制试验时,应由上级有关部门向调度提出书面申请或有当值值班长口头向调度突出申请(必须录音),即将有关8TK装置和6MB5240装置切换至“就地”位置(现场就地控制面板SLD);将不经8TK或6MB5240操作的开关切至就地操作方式,但不影响到保护的出口;拉开不经8TK或6MB5240操作的闸刀、电动机电源隔离开关;将主变压器分接头操作方式改为非监控控制的现场就地方式。也可采用拆开各监控控制设备的控制出口端子。若带断路器进行控制试验,必须向调度申请将试验断路器改为冷备用状态。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么情况下变压器应装设气体保护?气体保护
- 变压器装设过负荷保护的一般原则是什么?
- 变电运行人员必须经专业培训合格,持有相应
- 特高压电网可以大幅度提高电网自身的(),
- 简述高压并联电抗器保护的配置原则。
- 在地调管辖的设备上工作,如无需停役该设备
- 油枕上的油位表-30度();20度40度
- 关于双母双分段接线中的隔离开关,下列说法
- 变压器自动跳闸处理:主变压器无论何种原因
- 用直流标准仪器法检定DC-DVM时,可由
- 建立设备缺陷管理程序,实现设备缺陷的动态
- 电压互感器的运行方式接近于()状态。
- 电力系统暂态过程有()。
- 变电站综合自动化系统中开关量信息的采集有
- 220kV母差保护采用RCS-915和B
- 属于一般安全工器具类的安全工器具有哪些?
- 当线路上故障,保护动作跳开开关,重合闸起
- 电动系功率表是怎样构成的?在使用时应注意
- 正常工作中的智能化仪表对于非线性误差可以
- DVM中变压器绕组间寄生电容串入的工频干