- 简答题什么是短引线保护,短引线保护起什么作用?
-
所谓短引线保护就是在3/2断路器(或角形)接线中,当两个断路器之间所接元件(线路或变压器)退出或检修后,而为了保证供电的可靠性,使该串恢复环网运行这一特定方式下,保护两个断路器之间的联线以及到电容式电压互感器的这段短引线而装设的保护装置。
如图所示:当一串断路器中一条线路L停用,则该线路侧的隔离开关QS将断开,此时保护用电压互感器TV也停用,线路主保护停用,此时,若该范围短引线故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护。即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可快速动作切除故障。
当线路运行,线路侧隔离开关QS投入,在线路侧故障时,该短引线保护将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由隔离开关QS的辅助触点控制,在QS合闸时使短引线保护停用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电介质在直流电压的作用下产生几种电流?
- SF6气体绝缘设备
- 单电源辐射线路开关跳闸后,未投重合闸和重
- 安全生产风险管理体系包含了哪几个管理单元
- 因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记
- 触电急救进行胸外按压,按压深度通常成人伤
- 变压器在额定电压、额定频率、带额定负载运
- 什么是三相交流母线?
- 500kV变电站的220kV双母双分段接
- 变压器差动保护范围为()。
- 什么叫电位?什么叫电压?
- 变电站综合自动化分布分散式结构的主要优点
- 采用零序电流平衡保护的电容器组为什么每相
- 防误装置解锁钥匙使用时必须经()、变电站
- 二次连接片、空气开关、熔断器、切换开关、
- BCH-2型差动继电器平衡线圈的作用是(
- 进行调度业务联系时,必须按调度联系制度执
- 工程师站如何打印故障录波图?
- 发生全站失压事故主要原因有哪些?全站失压
- 用来供给断路器跳、合闸和继电保护装置工作