试题详情
- 简答题发生全站失压事故主要原因有哪些?全站失压的特征有哪些?
- 发生全站失压事故主要原因有:
(1)单电源进线变电站,电源进线线路故障,线路对侧(电源侧)跳闸。电源中断或本*站设备故障,电源进行对侧(电源侧)跳闸。
(2)本*站高压侧母线及其分路故障,越级使各电源进线跳闸。
(3)系统发生事故,造成全站失压。
(4)严重的雷击事故及外力破坏。
全站失压的特征有:
(1)站内交流照明全部熄灭。
(2)各母线电压表、电流表、功率表均无指示(监控系统电气运行参数无显示)。
(3)运行中的变压器无声音。
(4)继电保护装置发“交流电压回路断线”、“高频收信”等信号。
(5)站内多台断路器跳闸。
(6)故障录波器、远切等自动装置动作。
需要指出,当所有指示一次设备运行的电压表、电流表、功率表均无指示,且同时失去站用电时,才能判定为全站失压。
变电站全站失压时,由于失去了站用电源,因此,直流系统失去浮充电源,蓄电池开始放电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看