试题详情
简答题发生全站失压事故主要原因有哪些?全站失压的特征有哪些?
  • 发生全站失压事故主要原因有:
    (1)单电源进线变电站,电源进线线路故障,线路对侧(电源侧)跳闸。电源中断或本*站设备故障,电源进行对侧(电源侧)跳闸。
    (2)本*站高压侧母线及其分路故障,越级使各电源进线跳闸。
    (3)系统发生事故,造成全站失压。
    (4)严重的雷击事故及外力破坏。
    全站失压的特征有:
    (1)站内交流照明全部熄灭。
    (2)各母线电压表、电流表、功率表均无指示(监控系统电气运行参数无显示)。
    (3)运行中的变压器无声音。
    (4)继电保护装置发“交流电压回路断线”、“高频收信”等信号。
    (5)站内多台断路器跳闸。
    (6)故障录波器、远切等自动装置动作。
    需要指出,当所有指示一次设备运行的电压表、电流表、功率表均无指示,且同时失去站用电时,才能判定为全站失压。
    变电站全站失压时,由于失去了站用电源,因此,直流系统失去浮充电源,蓄电池开始放电。