- 简答题什么是人工置数?如何在变电站微机监控系统中实现人工置数?
-
人工置数是指通过对变电站实时数据库内的参数修改,将遥测量修改为需要的数值,将遥信量修改为需要的状态,从而改变变电站微机监控系统监控后台的显示信息(实际站内各类数据及运行状态不会改变),以达到某种特殊监视或控制的目的。
人工置数在变电站微机监控系统中按下列步骤去实现:
(1)按下“实时库参数修改”功能按钮,以有修改实时数据库权限的用户身份进入测点参数页面。
(2)在测点参数页面,选取要修改的设备间隔的遥测量或遥信量,进入遥测量参数修改或遥信量参数修改页面。
(3)在遥测量参数修改或遥信量参数修改页面的“参数”栏内,将“人工置数”选取框选中,在“置数值”内输入需要的数值或选取需要的状态。
(4)确认后关闭测点参数页面,人工置数实现。 关注下方微信公众号,在线模考后查看