试题详情
- 简答题采用零序电流平衡保护的电容器组为什么每相容量要相等?
- 零序电流平衡保护,是在两组星形接线的电容器组中性点连线上,安装一组零序电流互感器。正常情况下因为两组电容器每相台数相等,容抗相当,中线上不应有零序电流流过。实际因三相电压不平衡,每相台数虽然相等,但电容不一定完全相等,所以,在正常情况下,中线上仍有一个不平衡电流Ibp存在。当电容器内部发生故障,例如某一相中有一台电容器部分元件击穿,三相容抗不相等,中性点间出现电压,中线上就有零序电流I0流过。为了保证保护装置在正常的不平衡电流作用下不动作,而在故障情况下又能可靠地启动,并要求有足够的灵敏度,要求采用零序保护的电容器组,每相的个数要相等,容量要相等。