- 简答题简述RCS-978变压器保护录波功能和事件报告功能。
-
(1)保护故障录波和故障事件报告功能。保护CPU启动后将记录下启动前2个周波、启动后6个周波的电流、电压波形,跳闸前2个周波、跳闸后6个周波的电流、电压波形。保护装置可循环记录32组故障事件报告、8组录波的波形数据。故障事件报告包括动作元件、动作相别和动作时间。录波内容包括三相差流、差动各侧调整后电流、各侧三相电流和零序电流、各侧三相电压和零序电压以及负序差流、过励磁倍数测量值、零差电流、零差各侧调整后零序电流和跳闸脉冲等。
(2)异常报警和装置自检报告。保护CPU还记录异常报警和装置自检报告,可循环记录32组异常事件报告。异常事件报告包括各种装置自检出错报警、装置长期启动和不对应启动报警、差动电流异常报警、零差电流异常报警、各侧TA异常报警、各侧TV异常报警、各侧TA断线报警、各侧过负荷报警、零序电压报警、启动风冷、过载闭锁调压和过励磁报警等。
(3)开关量变位报告。保护CPU也记录开关量变位报告,可循环记录32组开关量变位报告。开关量变位报告包括各种连接片变位和管理板各启动元件变位等。
(4)正常波形。保护CPU可记录包括三相差流、差动各侧调整后电流、各侧三相电流和零序电流、各侧三相电压和零序电压以及负序电压、零差电流和零差各侧调整后零序电流等在内5个周波的正常波形。 关注下方微信公众号,在线模考后查看