- 简答题变压器发生绕组层间或匝间短路时有哪些异常现象?导致什么保护动作?
-
变压器绕组层间匝间短路时,有下述异常现象:
(1)一次电流增大
(2)油温,油面增高,变压器内部发出咕嘟声
(3)二次侧电压不稳定(忽高忽低)
(4)安全阀喷油
以上现象可导致瓦斯保护或差动保护动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看