试题详情
- 简答题WMZ-41微机母线保护装置面板信号灯的作用是什么?
- (1)主机面板。主机面板的状态识别模件上设置有线路运行状态指示灯,用于显示及区分线上所带线路的运行状态。主机面板的人机对话键盘具有如下功能:
①修改时间;
②查看定值;
③修改定值;
④召唤打印;
⑤差流查看。
(2)从机面板。
①VL1——自检,运行方式不对应或主从机通信出错时灯亮;
②VL2——电压断线,监视TV二次回路电压消失;
③VL3——母线低压,监视母线电压低于低电压动作定值;
④VL4——电流断线,监视母线上连接元件TA二次电流回路发生断线,若经确认,闭锁母线差动保护;
⑤VL5——充电,当充电连接片投入,母联充电电流大于充电动作定值时,充电保护动作,该灯亮;
⑥VL6——互联,系统倒闸操作时(除母线外某支路跨接Ⅰ、Ⅱ母线),装置进入双母线互联状态(无选择性),同时“互联”灯亮;无操作时若电流不平衡,大差动或小差动超过运行方式不对应值,则发出“互联”各地区告警信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看