- 简答题 某商业广场工程,建筑面积24500m2,地下2层,地上6层,混凝土框架结构,降水方案为真空井点降水。由于该商业广场处于闹市区,不具备自然放坡施工条件,基坑开挖时采用了水泥土桩加锚杆进行支护。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:施工期间,现场技术人员通过监测发现。在毗邻城市主干道一侧的支护结构出现位移,并一直呈不断发展趋势,水泥土桩支护结构位移超过设计估计值。经分析是由支护的强度、刚度和稳定性不足引起的破坏。 事件二:现场技术人员通过监测发现,基坑周围地面出现裂缝,并不断扩展;支撑系统发出挤压等异常响声。项目部立即发出了停止施工指令。 事件一中,施工现场常见基坑支护破坏的主要形式还有哪些?
-
施工现场常见基坑支护破坏的主要形式还有:
(1)由于支护埋置深度不足,导致基坑隆起引起的破坏;
(2)由于止水帷幕处理不好,导致管涌等引起的破坏;
(3)由于人工降水处理不好引起的破坏。 关注下方微信公众号,在线模考后查看