试题详情
- 简答题避雷器运行的一般规定是什么?
-
1、110kV及以上电压等级避雷器应安装泄漏电流监测装置。
2、安装了监测装置的避雷器,在投入运行时,应记录泄漏电流值和动作次数,作为原始数据记录。
3、瓷外套金属氧化物避雷器下方法兰应设置有效排水孔。
4、瓷绝缘避雷器禁止加装辅助伞裙,可采取喷涂防污闪涂料的辅助防污闪措施。
5、避雷器应全年投入运行,严格遵守避雷器交流泄漏电流测试周期,雷雨季节前测量一次,测试数据应包括全电流及阻性电流,合格后方可继续运行。
6、当避雷器泄漏电流指示异常时,应及时查明原因,必要时缩短巡视周期。
7、系统发生过电压、接地等异常运行情况时,应对避雷器进行重点检查。